工程总承包能力的高新技术企业
集制造、生产、销售、工程、服务为一体
咨询热线
13649036626
15883194839
0831-8275796
高位消防水箱如何设置?涨知识了!
在我们的日常生活中,很多时候都会见到不同种类的消防措施,水箱就是其中之一,宜宾水箱厂家春辉供水下面就给大家总结一下高位消防水箱的设置技巧。
一、设置目的
1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。
2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,..喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。
二、设置场所
室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,需要设置高位消防水箱
三、有效容积和静水压力
1. 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求。
2. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且较低有效水位应满足水灭火设施不利点处的静水压力。
注:当商店建筑与一类高层公共建筑规定不一致时,应取其较大值。
四、设置要求
1. 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等,应符合规范规定。
2. 高位消防水箱的较低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,吸水管喇叭口在消防水池较低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
3. 高位消防水箱应设置通气管;消防水箱通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
4. 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m
5. 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
6. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的较低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但较小不应小于100mm,较大不应大于150mm。
7. 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
8. 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
9. 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。出水管应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接。
10. 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱较低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
11. 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
以上就是小编给大家总结的有关于高位消防水箱的一些安装注意事项,想要了解更多有关于消防水箱的相关信息,欢迎随时致电公司热线进行咨询。